User Tag List

+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Tính toán cơ lý đường dây?

  1. #1
    svBK's Newbie
    Tham gia ngày
    Mar 2007
    Bài gửi
    1

    Mặc định Tính toán cơ lý đường dây?

    Có bạn nào đang học hoặc đã có kinh nghiệm tính toán cơ khí đường dây cho mình hỏi 1 chút. Số là khi tính toán nhiệt độ Tmax, các bạn lấy heo nhiệt độ môi trường (40oC) hay nhiệt độ dây dẫn (75oC). Nếu tôi lấy 40oC thì chế độ mà dây dẫn võng nhất lại là chế độ qmax các bạn ạ, sao kỳ quá, theo lý thuyết thì dây dẫn võng nhất phải p73 nhiệt độ lớn nhất Tmax chứ? Xin chỉ giao

  2. #2
    svBK's Newbie
    Tham gia ngày
    Jul 2011
    Bài gửi
    1

    Mặc định Re: Tính toán cơ lý đường dây?

    Khi tính toán cơ lý cho dây dẫn, nhiệt độ tính toán được lấy theo nhiệt độ môi trường. Khi tính ứng suất, độ võng theo phương trình trạng thái của dây dẫn đối với mỗi khoảng cột đại biểu, bạn phải chọn đúng chế độ xuất phát (chế độ cơ sở) trên cơ sở so sánh giữa khoảng cột đạt biểu và 3 khoảng cột tới hạn đã tính trước (Lth1, Lth2, Lth3). Độ võng căng dây thi công được tính toán trong điều kiện không có tải trọng ngoài (q = 0) theo dải nhiệt độ môi trường thường được chọn: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 độ C và độ võn lớn nhất sẽ tương ứng với trạng thái nhiệt độ lớn nhất.
    Kết quả tính toán của bạn có độ võng lớn nhất ở chế độ qmax có lẽ là do lựa chọn chế độ cơ sở để tính toán chưa đúng.

+ Trả lời chủ đề

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

    Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube